Показать сообщение отдельно
Сенсей
 
Регистрация: 07.02.2011
Адрес: г.Железногорск Красноярского края
Сообщения: 4,973
Репутация: 12607 Старик репутация 2000: это уже земная слава
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от dmobil Посмотреть сообщение
Да я не очень понятно написал. У нас остался канал CH8 (обходчик), могу ли я в аларм студио назначить этот канал тоже как зажигание или блокировка и блокировать им какие то цепи.
А этот канал релейный? А что по этому поводу выдает "Алармстудио"? Если позволяет так назначить, то почему нет? Правда с учетом токов, которые может выдержать реле этого канала... А если он не релейный, то установка внешнего реле неизбежна.

Цитата:
Сообщение от dmobil Посмотреть сообщение
Взял у электрика токовые клещи до 100А сделаю замеры сюда выложу вдруг сгодятся кому.
А эти клещи способны "унюхать" постоянный ток? Это во-первых. А во-вторых - чтобы увидеть максимальный рабочий ток - надо включать ВСЕ потребители, питаемые с той цепи, в которой пытаетесь измерять...
А в-третьих - вызвать появление АНОМАЛЬНОГО тока (вызванного например всё теми же дворниками) - отдельная тема. И нужно-ли это делать (заклинивать например механизм дворников) - это уже в-четвертых...
__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

.
  Ответить с цитированием