Ню вот и до PDL2000 добрался....
Сенсей
 
Регистрация: 02.11.2006
Сообщения: 542
Репутация: 141 alarm_engineer репутация 125:  весьма уважаемая личность
По умолчанию

ArtemKAD,
а вы попробуйте спалить стабилизатор перепадами напряжения вверх, может тогда всю цепочку рассмотрите? Фатальных последствий не наступает.
конечно если надолго будет сильно завышено напряжение, - варистор самоуничтожится при этом закоротив цепь питания - предохранитель сгорит. А с небольшими по времени выбросами он справляется замечательно. Хотя согласен, если часто мучать варистор импульсами, он дохнет, увеличивая вероятность, что при следующем скачке внезапно испустит дух...
  Ответить с цитированием
Авторитет
 
Регистрация: 21.12.2006
Сообщения: 348
Репутация: 262 ArtemKAD репутация 250: уже авторитет
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alarm_engineer Посмотреть сообщение
конечно если надолго будет сильно завышено напряжение,
Надолго не будет завышено. Согласно испытаниям по тому-же ГОСТ-28751 все высоковольтные воздействия это единичные или пачки импульсов длительностью от 0,1мкс до 0,4с с амплитудой до 100В (зависит от степени жесткости и вида испытаний). Причем импульсы мощные (сопротивление источника доли-единицы Ом). И там не просто импульсы от потолка, а еще и указано при каких условиях тот или иной импульс появляется в автомобиле.
__________________
  Ответить с цитированием
Сенсей
 
Регистрация: 02.11.2006
Сообщения: 542
Репутация: 141 alarm_engineer репутация 125:  весьма уважаемая личность
По умолчанию

ArtemKAD,
в отличие от абсолютно всех у нас к сертификату на эту систему имеется и протокол испытаний в т.ч. на требование этого ГОСТ.
хотя, повторюсь, нам тоже не очень нравится натянутость, малость коробит. Думаю вам тоже такое чувство знакомо, когда вынужденный компромисс, потом тяготит. Хотя работает и довольно надежно.
в SXL мы сделали чуть по-другому, с приличным запасом.
  Ответить с цитированием
Авторитет
 
Регистрация: 21.12.2006
Сообщения: 348
Репутация: 262 ArtemKAD репутация 250: уже авторитет
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alarm_engineer Посмотреть сообщение
у нас к сертификату на эту систему имеется и протокол испытаний в т.ч. на требование этого ГОСТ.
Я ж не о бумажках веду речь, а о реальной работе в автомобилях в течение нескольких лет в объемах нескольких тысяч штук. Бо такие критические параметры имеют тенденцию вылезать боком причем не сразу. От того, что будет бумажка при том, что начнутся возвраты, от нее не легче.
Посмотри на LP2950... Там и малое потребление и входное до 30В и найти проще и стоит не много. Плюс "резисторно стабилитронный" или "тразисторно стабилитронный" ограничитель на входе (порог в 27В).

ЗЫ. Хотя... Авось пронесет .
__________________
  Ответить с цитированием
Завсегдатай
 
Регистрация: 20.11.2007
Сообщения: 60
Репутация: 10 TOZE репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

подскажите плз- умные ребята!

пдл-1500и, я замерял цифровым, через АКБ соединялся. потребление 80-100ма! это же многовато да? в морозы за пару часов АКБ (45А) разряжается!
в чем может быть повышеное потребление тока?
  Ответить с цитированием
Сенсей
 
Аватар для Casper
 
Регистрация: 20.09.2007
Сообщения: 2,444
Репутация: 767 Casper репутация 600: это имя уважаемо всеми
Отправить сообщение для Casper с помощью ICQ
По умолчанию

TOZE, объемничек стоит?
__________________
Pandora DXL 5100 (1.82) на Ford Fusion
PDL5000 трудится на благо X-Trail
-----------< и на душе спокойно >-----------
с благодарностью к Alarmtrade.
  Ответить с цитированием
Завсегдатай
 
Регистрация: 20.11.2007
Сообщения: 60
Репутация: 10 TOZE репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Casper, да обычный однозонный...
  Ответить с цитированием
Завсегдатай
 
Регистрация: 04.10.2008
Адрес: Новгородская область
Сообщения: 72
Репутация: 10 vlst53 репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

У меня 2100 потребляет режиме охраны без объемника 22 мА, с объемником saturn 102 мА.
  Ответить с цитированием
Завсегдатай
 
Регистрация: 20.11.2007
Сообщения: 60
Репутация: 10 TOZE репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

а что объемники большею часть потребляют?
  Ответить с цитированием
Завсегдатай
 
Регистрация: 04.10.2008
Адрес: Новгородская область
Сообщения: 72
Репутация: 10 vlst53 репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от TOZE Посмотреть сообщение
а что объемники большею часть потребляют?
В моем случае видимо так, просто объемник такой.
  Ответить с цитированием