П1500: Минимальный ток коммутации таймерных каналов
собственно требуется скоммутировать цепь с током 0.5мА, откроются ли таймерные каналы CH2-CH5 на таком токе?
|
Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу:
CH1 - 15A CH2 - 0.5A CH3 - 0.3A CH4 - 1A CH5 - 0.3A |
stotten,
я по моему спросил про МИНИМАЛЬНЫЙ. инструкции я и сам читать умею) |
ptiz_govorun, там везде кроме первого канла "открытый коллектор" - нет понятия минимальный ток. Первый канал лучше не использовать, не будет самоочистки контактов - через некоторое время пропадет контакт.
|
ptiz_govorun, Открыться каналы откроются однозначно, но допустимый ток утечки 0.5 мА. Это не значит что он реально будет таким (скорее всего он будет значительно ниже), но будте готовы к тому что на некоторых экземплярах это возможно!
|
Цитата:
|
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52. |
vBulletin® 3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: RSN-TeaM (zCarot)