Pandora dxl-3945 pro
Добрый день!
Подскажите можно ли к Pandora DXL-3945 Pro подключить одновременно два релейных модуля RMD-5 и RMD-6 (или два RMD-6). Если да то к каким разьемам их подключить в базовом блоке? |
РМД 6 в соответствующий разъем, а РМД 5 это обычный релейный блок, отрезайте разъем от него, переназначайте выходы у сигналки и по аналогу соединяйте.
|
А два РМД-6 можно подключить? Или только рмд6 и РМД-7,8 ?
|
Dima-DV, или одно или другое. Иначе как вы будете входы и выходы назначать двум разным РМД?
|
У 5000S на базовом блоке, судя по схеме, только 5 входов? В АС - 7 входов, есть 1-ый и 2-ой. Переназначить CAN-1 или LIN возможно? Где найти 1-ый и 2-ой? Или это ошибка разработчиков и их нет?
|
Sanechka, внимательно схему посмотрите. IN1 на одном проводе с CH1(IMI), а IN2 на одном проводе с CH2(IMO). Можно выбрать его как вход или как выход или при использовании алгоритма IMO/IMI как каналы обхода.
|
deavil, спасибо.
Нагрузка выходов CH8 и CH9 стандартная (250mA)? |
Sanechka, нет, меньше... и эти выходы желательно подключать с "умом", бывало что "потребитель" не давал им отключаться, я их использую только для шунтирования...
|
Цитата:
|
Цитата:
|