Проблема с программированием таймерных каналов на событие по датчику
Система 4710, все прошивки последние. Задача такая, чтоб при открытом капоте пищал бипер. Но почему-то система не реагирует на статус открытого капота, хотя в приложении она показывает, что капот открыт и не встаёт в охрану и т.д.
Но если я ставлю в таймерном канале условие события "при открытом капоте", то задача не срабатывает. Например, я ставлю действие импульс 1 секунда на канал бипера, событие - открывание двери. Условий нет. Всё работает, пищит 1 секунду. Если я добавляю условие при открытом капоте, то ничего не происходит... Капот и двери подключены по аналогу (CAN вообще в пежо особо не работает). Вообще задача была такая, что при начале движения если капот открыт машина пищала (чтоб не ехал с открытым капотом), но вот возникла проблема с чтением статуса этого. Хотя если выбрать событие при открытии капота, то тоже работает. |
интересно. да встречался, что логика в некоторых вариантах не отработает.
а если добавочно назначить в таймерных на вход капота - вход 1 для блока тайм каналов, и включить условие срабатывания д1 - при наличии сигнала на входе 1 для блока тайм каналов. Добавлено через 9 минут Цитата:
|
Да, это была хорошая идея, всё заработало! Спасибо!
|