Ню вот и до PDL2000 добрался....
Продолжу....
http://www.alarmforum.ru/forum12/thread1494.html Наконец-то дорвался до 2000-й (на денек попала в руки). Что несомненно понравилось: Доработанный по сравнению с 1500-й конструктив - нет открытых реле и появилась силиконовая вставка защищающая от пыли (хотя она несет теперь не более чем эстетические функции :p ). Использование малопотребляющих стабилизаторов. Что не понравилось: Ток потребления в 36ма. Из которых 10мА потребляет Мега32, 15мА RF-модуль, 4мА акселерометр и 7мА неизвестно что на плате :( (не смог отследить). Несомненно это много, но в принципе поправимо. Потребление процессора снижается двумя способами - снизив напряжение питания до 3.3В и напомнив программистам, что AVR имеет команду SLEEP которая даже при использовании минимального IDLE-режима снизит потребление в 1,5-2раза (до 5ма при 5В, 8МГц). Подозреваю, что в RF-модуле так-же спящий режим процессора благополучно забыт :( . Из предыдущих моих предложений остается в силе - уберите варистор и электролит которые стоят сразу за первым диодом с +12В. Их наличие - прямое приглашение к уголькам на печатной плате. Не понравились цепи питания - использованы стабилизаторы имеющие максимальное входное напряжение в 20В при этом АБСОЛЮТНО отсутствуют хоть какие нибудь цепи защиты от превышения входного напряжения на них. Китайцы уже понадеялись на то, что в 12В бортовой цепи выше 19В не бывает и сейчас это одна из основных неполадок с которой возвращаются системы - сгорает входные диоды (1А), дорожка на плате и 18В стабилитрон (т.е. напряжение убивающее эти цепи в бортовой сети было больше 20В)... Для проверки можете взять ГОСТ 28751 (ЭМС по цепям питания) в котором даже при минимальном уровне жесткости испытаний пиковое значение напряжений больше 25В. Т.е. перед стабилизаторами надо поставить резистор в (минимум, максимум - транзисторный ограничитель) и параллельно входу стабилизаторов нужен стабилитрон. Кроме того, все еще рекомендую перейти на LP2950 у которой максимальное допустимое напряжение 30В (что так-же не отменяет цепи защиты, но их можно поднять до 25-27В). Что СОВСЕМ не понравилось: В процессе исследования системы она у меня вдруг перестала работать. Оказалось - перестал запускаться генератор процессора. Проблема была решена заменой кварца, НО эта замена заставила внимательно рассмотреть цепи подключения кварца тем более что снятый кварц оказался вполне рабочим (на другом моем изделии он великолепно работал). Ребята, за подобную разводку разводчику платы надо поставить 2 бала и отправить на курсы повышения квалификации. В общем читайте рекомендации разводки этой цепи от производителя: AVR186: Best practices for the PCB layout of Oscillators.pdf и обращайте внимание на подключение GND платы к GND генератора и конденсаторов (скажу больше - их можно вообще не соединять - они соединены в МК). Он специально для конденсаторов генератора оставил рядом ножку подключения GND, что-бы токам генератора не течь через четверть платы как у Вас и не собирать с этой "территории" все помехи. Последствия такой разводки - не корректная работа во время движения или при старте двигателя на автомобилях с плохой бортовой сетью. МК буквально может выполнять иногда произвольные куски кода. Решение без переразводки платы пока вижу только одно - перейти на внутренний RC-генератор тем более что сейчас (после появления МК в радиомодуле) +-5% точности этого генератора более чем достаточно. |
Очень познавательно,
каков общий вывод?:)
|
Не делать таких ляпов хотя-бы в следующей версии. Весьма чревато...
|
А так - в принципе работа в среднем понравилась.... :)
|
ArtemKAD, почти все по делу :-)
скажу, что версия вам попалась, одна из самых первых с ноябрьской еще платой... практически все, что вы написали и много более того исправлено :-) процессор стал на 5мА кушать меньше. разве что от варистора отказываться не спешим... перед ним предохранитель. Варистор отсекает 20-22вольта - превышение - предохранитель горит. а стабилизатор который стоит за варистором имеет как раз максимальное напряжение типа того которое максимально пропустит варистор. Так что, работает нормально и считали и пробовали много-много раз :-) хотя в идеале, конечно хотелось бы запас побольше. Но тут проблема в стабилизаторах с малым потреблением их весьма ограниченный выбор пока (как минимум за разумные деньги) :-) с системой продолжаем работать, в новых версиях будет еще несколько более современных интегральных решений, на смену тем, что вы увидели. тем мы и отличаемся, что практически в каждой новой партии есть изменения. мы продолжаем работать с изделием весь срок его жизни... и помереть спокойно не дадим :-) |
ArtemKAD, А в Sleep проц посылать нельзя, как я понимаю - кто-то ж должен обсчитывать акселерометр.
|
ArtemKAD
Ну скажите мне ребяты, как вы получаете высокий ток????? Или что я делаю не правильно??? Дал 12В, получил ток в охране 20 мА, даже тут фотки выкладывал. Что за фигня? |
Цитата:
Собственно со временем варистор и деградирует из-за подобных мощных кратковременных импульсов которым предохранитель не преграда. Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Правда потом оказывается, что у меня патроны не того каллибра - система PDL2000, но "старая" ;) . |
Да дело в том, что ток мерял как на 1500, так и на 2000. 18 и 20 мА. Замерил, успокоился... А вот терь мысль, может не так замерил
|
ArtemKAD,
а вы попробуйте спалить стабилизатор перепадами напряжения вверх, может тогда всю цепочку рассмотрите? Фатальных последствий не наступает. конечно если надолго будет сильно завышено напряжение, - варистор самоуничтожится при этом закоротив цепь питания - предохранитель сгорит. А с небольшими по времени выбросами он справляется замечательно. Хотя согласен, если часто мучать варистор импульсами, он дохнет, увеличивая вероятность, что при следующем скачке внезапно испустит дух... |
Цитата:
|
ArtemKAD,
в отличие от абсолютно всех у нас к сертификату на эту систему имеется и протокол испытаний в т.ч. на требование этого ГОСТ. хотя, повторюсь, нам тоже не очень нравится натянутость, малость коробит. Думаю вам тоже такое чувство знакомо, когда вынужденный компромисс, потом тяготит. Хотя работает и довольно надежно. в SXL мы сделали чуть по-другому, с приличным запасом. |
Цитата:
Посмотри на LP2950... Там и малое потребление и входное до 30В и найти проще и стоит не много. Плюс "резисторно стабилитронный" или "тразисторно стабилитронный" ограничитель на входе (порог в 27В). ЗЫ. Хотя... Авось пронесет ;) . |
подскажите плз- умные ребята!
пдл-1500и, я замерял цифровым, через АКБ соединялся. потребление 80-100ма! это же многовато да? в морозы за пару часов АКБ (45А) разряжается! в чем может быть повышеное потребление тока? |
TOZE, объемничек стоит?
|
Casper, да обычный однозонный...
|
У меня 2100 потребляет режиме охраны без объемника 22 мА, с объемником saturn 102 мА.
|
а что объемники большею часть потребляют?
|
Цитата:
|
Объемник может потреблять до 150 мА. Зверские девайзы.
Сига потребляет 20 мА, как и указано в руководстве. |
По значениям потребления может быть и не отключенное реле, нужно проверять
|
ну если у меня 100ма, то в морозы то АКБ должен продержатся ночь?
или это уже слишком много- надо устранять? |
Цитата:
100мА*12 часов (стоянка ночью)=1.2 Ач уйдет за ночь из АКБ, емкость АКБ от 40Ач до 60Ач и более если полностью заряжен... а так конечно я думаю многовато...еще один расчет... 100мА*24 часа =2.4А в сутки , 60 Ач (емкость АКБ) / 2.4=25 суток - это если АКБ полностью заряжен (а такого не бывает...да и остаться что то должно для пуска движка) так что делайте выводы сами на сколько можно оставлять с таким потреблением авто... |
Цитата:
|
Цитата:
|
седня сделал замеры:
ток потребления- 55-60 Ма! отключал обьемник- также! кстати никто незнает сколько жрет стоковый аккорд с завода, без сигналок всяких? |