Включим логику.
Если перемыкать вручную-проблемы нет, мозги работают норм. Если подключать необученное и непеределанное реле bm-103- проблемы нет. Переделанное дает проблему. Значит дело в том, что после переделки что-то начинает работать нештатно. Мое мнение- может идти +12 на один из проводов блокировки и поэтому мозги впадают в даун. Завтра соберу на столе будем думать. |
У 103д при включении 3 секунды включается реле и подает на цепи питание, если переделать в нормально замкнутое, то при включение на теже 3 секунды реле будет отрубать Вам питание. Наверно поэтому и глюк. Предположим, что питание на красный провод попадает не до, а после блокировки на реле, то при включении реле будет запускаться , при этом включается реле и разрывает питание на красном проводе и так чередование включений-выключений.
|
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24. |
vBulletin® 3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.