Цитата:
|
Цитата:
CH4 будет работать как вход, дополнительный назначенный как выход. Спасибо, тоже возьму на заметку:) Добавлено через 1 минуту hobbit_egor, Да нет, все правильно получается. В качестве кодового можно назначить любой СВОБОДНЫЙ канал, помимо CH4. Просто у CH4 ко всему прочему есть еще возможность работать как вход от пандекта |
Цитата:
открываем инструкцию по монтажу - http://www.alarmtrade.ru/manuals_pdf...l_dxl_3000.pdf и смотрим таблицы программирования, в частности пункты с I-9.1 по I-9.4 (кодовый канал) |
Спасибо, просто почему то в голове переклинило что кодовый канал ОДИН. Все разобрался. Потеплеет буду ставить :)
|
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48. |
vBulletin® 3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: RSN-TeaM (zCarot)