Михаил а |
18.01.2019 07:54 |
Цитата:
Сообщение от Amaibot
(Сообщение 196961)
Это немного не то) надо 4 провода разрывать одновременно при автозапуске) но они не должны соединяться между собой в нормально замкнутом состоянии. Can1 и can2
|
Два реле использовать (RI-01. По одному для каждой шины .
Можно использовать все что угодно . С тем условием что сопротивление контактов ( <100 мОм в замкнутом состоянии ) . Скорость переключения не играет роли , главное чтоб одновременно.. Сопротивление катушки ( катушек) реле не превышает допустимой нагрузки для выходов сиги .( Для индукционной нагрузки ) .
Не удержался простите ..".. не много не то ...." Это ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИЛОВЫЕ РЕЛЕ для разрыва can bus .
Дядька Роберт бош с Can Cia в гробу переворачивается каждый раз когда слышит что Кан рвется с помощью ЯБПВУ ."
Вы же не делаете ethernet switch. На реле ? Ставите хаб .
Вот . А вот у can ... Тока практически нет ... И пленку окисла на контактной группе он не пробьет .
ЗЫ. Все на правах утреннего бреда и ИМХО .
И назначать это / эти реле как канал БЛОКИРОВКА НЕЛЬЗЯ ОТ СЛОВА СОВСЕМ.
|