Tomahawk TZ-9030 +Бинар-5Д
Всем Здрасти ! Вопрос к спецам . Можно к этой сигналке подключить запуск котла? Как я понимаю у неё есть второй канал. Но как это сделать ? Всем кто откликнулся Спасибо !
|
zemf, здравствуйте. Курим мануал от котла, курим мануал от сигналки. Цепляем к котлу тот провод сигналки, на котором импульс от комбинации нажатий кнопок. Программирование котла настраиваем на запуск /остановку короткими импульсами (или выбираем вход котла с такой логикой.
Если котел требует СУХОЙ КОНТАКТ - подачу управления через контактик реле, то между каналом сигнализации и цепью +12 вольт включаем катушку реле, а уже контакты реле используем для управления котлом. Удачи. Если не поняли ни словечка - лучше заплатите тем, кто в этом понимает. Дешевле выйдет (Вы точно не будете повинны в выжигании сигнализации и/или схемы управления котлом...) |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
Но с томагавком будет полная жопа работать. т.к. не будет обратной связи. Заработал котел или нет, не понятно будет. Т.е. будет не будет, дошла команда от брелка или нет. Лучше, заменить этот глупый томагавк, хотя бы на Старлайн А93, у него есть выносной датчик температуры двигателя, его крепим на исходящий патрубок Бинара. Его показания можно смотреть на брелке, и по которому можно судить, греет Бинар или нет. Я так делаю. До этого, раньше то же стоял томагавк, и с ним нельзя было видеть температуру двигателя на брелке. Для справки, я с Бинаром уже 5 лет! Сейчас на новой машине, опять этот геморой - БИНАР! |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52. |
vBulletin® 3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: RSN-TeaM (zCarot)