Показать сообщение отдельно
Сенсей
 
Регистрация: 11.01.2011
Сообщения: 548
Репутация: 210 botar репутация 125:  весьма уважаемая личность
По умолчанию

LexStav, Ага, я конечно сделал именно так. Разница только события включение - постановка в охрану. События отключения не трогал. Сделал импульсное управление и задал импульс 4 секунды (так надо) из 1 длиной 1секунду. Вообще странно, что выход минусовой, а заработало при импульсе логической единицы (где логика, разработчики??????). А вот без импульсного использования не получилось никак - канал срабатывает при постановке в охрану и в таком состоянии остается до манипуляций в настройках с импульсами, либо при отключении канала в меню выбора каналов. Не помогало даже меню задержки канала. Получается, что таймерные каналы нормально работают только через импульсы. Тогда к чему меню задержки? Это камень и огромный в огород разработчиков, которые невнятно описали настройку через одно место. А надо то было всего активировать выход канала в охране, при постановке в охрану и задержать его в таком состоянии на 4 секунды...
  Ответить с цитированием