Показать сообщение отдельно
Новичок
 
Регистрация: 08.11.2014
Сообщения: 4
Репутация: 10 Guyver репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Добрый день. После обновления прошивки на DXL-3950 r10 (s\n:4007cef9) с версии 1.63 до 3.12 модуль автозапуска RMD-6 "как бы не видит" лампу свечей накала и не запускает стартер после погасания лампы свеча накала, а вместо этого ждет ровно 60 сек после включения зажигания и заводит двигатель....
До обновления прошивки алгоритм работал правильно, после погасания лампы свечей идет импульс на стартер. Никакие настройки не менялись, только прошивка(кроме функции постоянного онлайн соединения, ради чего и осуществлялась прошивка).
Лампа свечей - вход "RMD IN1+", тип контакта норм. замкнутые, мин. задержка между включением зажигания и началом работы стартера - 2 сек(по умолчанию).
Если задержку включения стартера меняешь с 2 сек на 70 сек - стартер включается через 70 сек после зажигания. Ставишь 0 сек, стартер включается через 60 сек.
Если тип контакта изменить на норм. разомкнутые и величину задержки стартера выбрать из расчета минимального времени работы лапы свечей, тогда все работает - стартер запускается через указанное время(если лампа свечей не успела погаснуть), т.е. за секунду о погасания лампы. В других вариациях выдержка включения стартера все те же 60 сек.
В чем может быть причина? Что было изменено в прошивках?
  Ответить с цитированием