Показать сообщение отдельно
Сенсей
 
Регистрация: 07.02.2011
Адрес: г.Железногорск Красноярского края
Сообщения: 4,973
Репутация: 12607 Старик репутация 2000: это уже земная слава
По умолчанию

Здравствуйте, AliBaba
Цитата:
Сообщение от AliBaba Посмотреть сообщение
Дабы не плодить темы и прошу сюда.
Можно ли в гибком программировании как то инвертировать типовой сигнал для каналов 1--6?
В настройках каналов А93 такого не предусмотрено
Цитата:
Сообщение от AliBaba Посмотреть сообщение
В том смысле, что мне надо, что бы ключ с ОК нормально был включен, а при срабатывании по условию выключался на какое то время?
Это проще сделать подключением внешнего транзистора N-P-N структуры к выходу канала, не забыв "подтянуть" выход А93 (базу подключаемого транзистора) к шине +12 вольт резистором 500 Ом...20 к Ом в зависимости от мощности подключаемого транзистора и необходимого для его открытия тока базы. Эмиттер на массу, коллектор будет выходом. Закроет его канал сигнализации, выдав МАССу через 10 Ом, стоящих в блоке сигнализации...
__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.
  Ответить с цитированием