П1500: Минимальный ток коммутации таймерных каналов
|
|
Бывалый
Регистрация: 09.06.2007
Сообщения: 208
Репутация: 10
![]() |
собственно требуется скоммутировать цепь с током 0.5мА, откроются ли таймерные каналы CH2-CH5 на таком токе?
|
|
![]() |
Сенсей
Регистрация: 23.02.2007
Адрес: Калуга
Сообщения: 3,231
Репутация: 864
![]() |
Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу:
CH1 - 15A CH2 - 0.5A CH3 - 0.3A CH4 - 1A CH5 - 0.3A
__________________
• Pandora • Pandect • __________________ www.alarmtrade.ru www.pandora5000.ru www.manuals.alarmtrade.ru |
|
![]() |
Бывалый
Регистрация: 09.06.2007
Сообщения: 208
Репутация: 10
![]() |
stotten,
я по моему спросил про МИНИМАЛЬНЫЙ. инструкции я и сам читать умею) |
|
![]() |
Сенсей
Регистрация: 23.02.2007
Адрес: Калуга
Сообщения: 3,231
Репутация: 864
![]() |
ptiz_govorun, Открыться каналы откроются однозначно, но допустимый ток утечки 0.5 мА. Это не значит что он реально будет таким (скорее всего он будет значительно ниже), но будте готовы к тому что на некоторых экземплярах это возможно!
__________________
• Pandora • Pandect • __________________ www.alarmtrade.ru www.pandora5000.ru www.manuals.alarmtrade.ru |
|
![]() |
![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | |